10kV電纜交流耐壓試驗通用試驗方案
試驗依據:
GB50150-2006《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》中18.0.5條表18.0.5之規定。依該標準確定試驗電壓為21.75kV(2.5U),試驗時間為5min(2.5u時)。
試驗儀器設備:
串聯諧振試驗設備一套;
干濕溫度計一塊;
5000V兆歐表一塊;
工具箱一套;
三相電源線若干。
試驗項目:
耐壓前電纜主絕緣電阻測量;
串聯諧振法交流耐壓試驗;
耐壓后電纜主絕緣電阻測量;
試驗步驟及技術措施:
電纜主絕緣電阻測量
測量方法
用5000V歐表,依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻,金屬套及非被試相線芯接地。測量前將被測線芯接地,使其充分放電,放電時間一般為2-5分鐘。由于存在吸收現象,兆歐表的讀數隨時間逐步增大,測量時應讀取絕緣電阻的穩定值,作為電纜的絕緣電阻值。
測量步驟
1)測量并記錄環境溫度、相對濕度、電纜銘牌、儀器名稱及編號;
2)將所有被試部分充分放電,非被試相電纜線芯及金屬套接地;
3)將兆歐表地線端子(E)用接地線與接地導體連接好,兆歐表火線端子(L)接至被測部位的引出端頭上,兆歐表讀數穩定后記錄絕緣電阻值。拆除兆歐表相線;
4)將被試電纜對地放電并接地;
5)依照此步驟測試其他兩相。
電纜主絕緣交流耐壓試驗
本試驗采用串聯補償諧振法。
試驗步驟如下:
1、按串聯諧振耐壓試驗裝置接線圖,連接試驗接線。電纜的線芯接高壓,即接補償電抗器的高壓端,金屬套及非被試電纜芯接地。
2、調諧,按紅色“高壓通”按鈕,紅燈亮綠燈滅,高壓回路接通。調節“電壓調節”電位器使機箱面板指針電壓升至20V左右,調節“手動調節”旋鈕,使輸出電壓(屏幕顯示)達到最大值,高壓回路即進入諧振狀態。如需快速改變頻率可按動或按住“手動調頻”旋鈕。注意:在快速調頻過程中,電壓不能調得過高,以免在進入諧振狀態時輸出電壓超過試驗電壓。
3、均勻升高電壓,由分壓器測量試驗電壓,當試驗電壓達到2.5U。(21.75kV)時,啟動計時器,保持5分鐘,試驗過程中不出現閃絡及放電現象,則該相耐壓試驗合格,均勻降壓結束,關掉電源4、改變被試電纜接線,重復1、2、3、步驟,直到所有被試電纜設備都進行交流耐壓試驗為止。
試驗結果判斷
如果試驗中未發生放電擊穿現象,則認為試驗通過,試品合格。
交流耐壓試驗后電纜主絕緣電阻測量,試驗步驟同耐壓之前的絕緣電阻測量。
- 上一篇: 同步發電子定子繞組試驗項目標準要求
- 下一篇: 串聯諧振電纜交流耐壓試驗方法及注意事項