亚洲一区二区三区四区av-69av在线看-涩涩伊人-国产伦对白刺激精彩露脸-欧美日韩精品一二区-亚洲精品在线视频免费-欧美一区二区三区xxxx监狱-免费一级淫片日本高清视频一-free韩国性xxxxhd,亚洲精品网站日本xxxxxxx,成人精品国产,aqsh-011

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 技術資訊

串聯諧振電纜交流耐壓試驗方法及注意事項

目前電力電纜現場試驗主要是35kV及以下電力電纜,通常按照以下程序確定試驗電抗器的聯結方式和選擇頻率來進行耐壓試驗。

(1)10kV交聯電纜耐壓試驗時,單臺電抗器的額定電壓能滿足試驗電壓的要求,因此可以將1至6臺電抗器并聯起來使用,現場如何連接要根據實際電纜的參數來確定,能提供的最大電感量是88.2H、最小電感量為14.7H。

(2)35kV和27.5kV電纜耐壓試驗時,電抗器的串聯型式要根據試驗電壓來確定。對于21kV/35kV、26kV/35kV的電纜按照2U0耐壓要求,采用2臺電抗器串聯就能滿足試驗電壓的要求,最多采用3組并聯;對于27.5kV電纜耐壓試驗。無論按照2U0或2.5U0的要求均需要3臺串聯才能滿足試驗電壓的要求,串聯電抗器組的并聯方式最多2組,并聯方式由被試品的電容量來決定。

串聯諧振耐壓試驗裝置

(3)選擇諧振頻率,根據實際電抗器投入并、串聯形式所確定的實際電感量和被試品的電容量來重新核定諧振回路的頻率,由=可計算試驗所需要的頻率

(4)校核試驗設備是否超負載運行。電容上的電流=2就是諧振回路的電流,由試驗標準確定,把上面確定的諧振電路的參數L、C和代入可求的I;變頻電源的負載,值對這套設備按照30左右來估計,這樣能估算出,把它們分別與勵磁變壓器、電抗器和變頻電源的額定電流相比,看試驗設備是否超負荷運轉。

試驗參數確定并校核試驗設備容量以后就可以進行現場試驗,設備具有自動/手動調諧功能,根據需要選擇任一種操作方式都能完成現場試驗任務。

變頻串聯諧振試驗系統在使用中的注意事項變頻串聯諧振試驗系統要求由高壓試驗專業人員操作,使用前應仔細閱讀使用說明書,并經反復操作訓練,操作人員應不少于3人。

為了保證試驗的安全正確,使用時應嚴格遵守有關高壓試驗的安全作業規程,嚴格按國家有關標準和規程進行試驗操作。各聯接線不能接錯,特別是接地線不能接錯,否則可導致試驗裝置損壞。變頻串聯諧振試驗系統輸出的是高電壓或超高電壓,必須可靠接地,注意操作安全距離。

變頻串聯諧振試驗系統是利用諧振電抗器與被試品諧振產生高電壓的,也就是說,能不能產生高電壓主要是看試品與諧振電抗器是否諧振,所以,試驗人員在分析,現場不能夠產生所需高電壓時,應該分析什么破壞了諧振條件,回路是否接通等。變頻串聯諧振試驗系統的激磁變壓器有特定的電壓和電流要求,在選用代替品時,一定要考慮電壓和電流,不能采用只是容量相同的普通的試驗變壓器。