局部放電試驗干擾的排除及注意事項
局部放電測量干擾的排除
測量時往往會遇到外來干擾脈沖,操作者務必區分干擾脈沖與局部放電脈沖。如何區分請操作者閱讀有關專門書籍和文獻資料和摸索、積累經驗操作者可采用開時間窗的辦法排除干擾。
操作者可變換濾波器檔位,改變測量頻帶將一些干擾排除,此時應注意,此測量頻帶是否已校準,以免帶來測量誤差。
操作者應充分發揮局部放電圖形分析的功能。利用其反映的信息量大的特點,進行二維、三維圖形觀察分析局部放電脈沖以及于擾脈沖的各自特點,找出規律,排除干擾。
局部放電測試儀器使用注意事項:
在進行任何連接操作前,首先將儀器的接地端接地。
在每次試驗前,儀器連接好后,儀器應有不小于5分鐘的預熱時間,儀器應良好保護,防止腐蝕,避免陽光直射,測試時遠離強磁場源。儀器應避免強烈震動,運輸時應有防震措施。
鍵盤接口為RJ-45接口,類似于一般的網線接口,可直接插入,需按住塑料彈片拔出。
零標輸入接口:為儀器提供外零標信號,方法為:將試驗電源電壓經分壓器降至 10V~240V,此電壓輸入至零標輸入端,注意:零標單元的輸入電壓不得超出10V~240V。在試驗電源和儀器電源同相或試驗電源和工頻嚴格同步時,可使用儀器內零標,注意校準其相位。
在有條件的情況下,試品放在屏蔽室中,加壓設備和儀器放在屏蔽室外可有效的防止干擾。
應將儀器遠離試品不少于7米,當遇到基線干擾比較大時,可在儀器與試品間加金屬網狀防護欄。
嚴禁帶電插撥接口,在任何插撥接口時,嚴禁儀器處于開機狀態,應關掉開關再進行插撥接口的操作。
檢測阻抗的接地端應良好接地,以免引入高壓。為了避免干擾的影響,檢測阻抗與試品的連線應盡量短。檢測阻抗則應根據試品電容量選擇,具體方法參考使用說明書。
校準方波在校準后,一定要摘下連線,以免在測試時被高壓擊穿,而且在撤下后關上電源開關。校準方波是充電電池供電,在無電時,指示紅燈熄滅,方波會不準確,此時應對方波校準器進行充電。
注意:每次充電,應在方波校準器無電時進行(即打開時紅燈指示熄滅),有電時不要充電,充電時間不要過長一般為10~12小時且綠色指示燈熄滅。有時為了保證充電充滿,可有意打開方波進行放電,然后再進行充電。