高壓絕緣子絕緣電阻測量方法及標準要求
對絕緣子絕緣電阻測量,總的來說受溫度、濕度、絕緣子表面清潔程度的影響很大。對表面清潔干凈的良好絕緣子其絕緣電阻很高。瓷質有裂紋時絕緣電阻一般也沒有顯著下降,只有當裂紋處有灰塵及潮氣侵入后絕緣電阻才顯著降低:其數值僅有數百甚至數十兆歐以下,用兆歐表可以明顯地檢出。
試驗步驟
1.試驗準備:該項試驗應在被試物安裝就位后進行。擦除絕緣表面污垢,并對地充分放電。
2.選擇儀器:采用數字兆歐表
兆歐表的電壓等級按下列規定執行:
500V以下至100V的電氣設備或二次回路,采用500V擋;
10000V以下至500V的電氣設備或回路,采用2500V擋;
10000V以上的電氣設備或回路,采用5000V擋。
3.儀器測試:試驗前必須對測試儀器進行檢查,確保測試儀器狀態良好。首先檢查外觀,應完好無損,然后進行設備檢查,將兆歐表放平穩,打開電源,按“測試”鍵,此時兆歐表應指示為“∞”;用導線短接“工”端和“E”端,按“測試”鍵此時應指示為“0”,檢查無誤后方可使用。
4.測試:將兆歐表放在絕緣墊上,操作人也站在絕緣墊工作負責人負責安全防護。按“測試”鍵,待數值穩定上,時,記錄絕緣電阻的數值(同時記錄試驗時環境溫度、濕度)。如果發現絕緣電阻偏低有可能是表面潮濕,此時應加屏蔽線。在絕緣子表面用裸銅線緊緊圍繞一圈使之形成個封閉的金屬圈把金屬圈的另一端和兆歐表相連。
測試時應作詳細記錄。記錄內容包括:溫度、濕度、儀器型號、編號被試設備銘牌、測試數據。記錄使用墨水筆,字跡清晰。記錄本采用專門的原始記錄本。記錄測試數據時應復述,操作人確認后方可記錄。
5.測試完畢:工作負責人應對原始記錄進行審核,內容包括:記錄內容是否漏項、試數據有效數字、單位是否正確記錄人、試驗人簽字是否完整,檢查無誤后,審核人應簽字完畢后,應及時填寫試驗報告。試驗報告應用計算機打印,應妥善保管磁盤。試驗報告應由技術負責人簽發。并保存試驗報告發放記錄。
試驗標準
針式支柱絕緣子的每一個元件和每片懸式絕緣子的絕緣電阻不應低于300兆歐。