交流耐壓試驗的一般試驗方法及注意事項

交流耐壓試驗方法一般規定

有繞組的被試品進行耐壓試驗時,應將被試品繞組自身的兩端短接,非被試品繞組亦應短接并與外殼連接后接地。

交流耐壓試驗時加至試驗電壓后的持續時間,如無特殊說明則均為1min。

升壓必須從零開始,切不可沖擊合閘。升壓速度在75%試驗電壓以前,可以是任意的,自75%電壓開始應均勻升壓,約為每秒2%試驗電壓的速率升壓(以DL474.4-92《現場絕緣試驗實施導則交流耐壓試驗》為準)。耐壓試驗后,迅速均勻降壓到零,然后切斷電源。

工頻交直流耐壓試驗裝置

試驗步驟

任何被試品在進行交流耐壓試驗前,應先進行其他絕緣試驗合格后再進行耐壓試驗。通常在耐壓試驗前后均應測量絕緣電阻。另外,充油設備若經濾油或運輸,耐壓試驗前還應將試品靜置一段時間,以排除內部可能殘存的空氣。

接上試品,接通電源,開始升壓進行試驗。升壓過程中應密切監視高壓回路,監聽被試品有何異常的響聲。升至試驗電壓,開始計時。時間到后,降壓然后切斷電源。試驗中如無破壞性放電發生,則認為通過耐壓試驗。

在升壓和耐壓過程中,如發現電流表指示急劇增加,調壓器往上升方向調節,出現電流上升、電壓基本不變甚至有下降的趨勢,被試品冒煙、焦臭、閃絡、燃燒或發出擊穿響聲,應立即停止升壓,降壓停電后檢查原因。

有時耐壓試驗進行了數十秒鐘,中途因故失去電源,使試驗中斷,在查明原因,恢復電壓后,應重新進行全時間的持續耐壓試驗不可僅進行 “補足時間”的試驗。

交流耐壓試驗的注意事項

容升效應及電壓諧振

試驗變壓器所接的被試品大多是電容性的,在交流耐壓時,容性電流在試驗變壓器繞組上產生漏抗壓降,造成實際作用到被試品上的電壓值超過按變比計算的高壓側所應輸出的電壓值,這就是容升效應。

被試品電容及試驗變壓器漏抗越大,則容升效應越明顯。所以我們在進行較大容量試品的交流耐壓試驗時,要求直接在被試品端部進行電壓測量,以免被試品受到過高的電壓作用。

此外,由于被試品電容與試驗變壓器、調壓器的漏抗形成串聯回路,一旦被試品容抗與試驗變壓器、調壓器漏抗之和相等或接近時,發生串聯電壓諧振,造成試品端電壓顯著升高,危急試驗變壓器和被試品的絕緣。

在試驗大電容量的被試品時應注意預防發生電壓諧振,為此,除在高壓側直接測量試驗電壓外,并應在被試品并接球隙進行保護。