變壓器工頻耐壓試驗方法及結果判斷
試驗目的
變壓器工頻耐壓試驗是在高電壓下鑒定絕緣強度的一種試驗方法,它能反映出變壓器部分主絕緣存在的局部缺陷、受潮、開裂、臟污及引線距離不夠、在運輸中引起的繞組松動、繞組絕緣上附著污物等。如繞組與鐵心夾緊件之間的主絕緣、同相不同電壓等級繞組之間的主絕緣存在缺陷,引線對地電位金屬件之間、不同電壓等級引線之間的距離不夠,套管絕緣不良等缺陷。
而繞組縱絕緣(間、層間、餅間絕緣)缺陷、同電壓等級不同相引線之間距離不夠等,由于試驗時這些部位處于同電位,就無法反映出這些絕緣缺陷。
另外,對分級絕緣的繞組,由于中性點的絕緣水平較低,繞組工頻耐壓試驗的試驗電壓決定于中性點的絕緣水平,如110KV繞組的中性點絕緣水平為60kV,試驗電壓為140kV。這時更多是考核繞組中性點附近對地和中性點引出線對地的主絕緣。工頻耐壓試驗按試驗方法可分為常規工頻耐壓試驗和串聯諧振耐壓試驗。
試驗結果的分析判斷
工頻耐壓試驗在試驗過程中沒有反映試驗結果的數據,主要是根據試驗儀表,被試變壓器有無放電聲并輔以試驗經驗來判斷。在工頻耐壓試驗的過程中,如果施加電壓達規定值時,只聽到正常的電聲音,變壓器油箱內無聲,試驗用儀表指示正常(電壓表及電流表不跳動、擺動、無突然升降),球隙無放電,并能持續1min,這說明耐壓試驗合格。
試驗分析及注意事項
對于絕緣良好的被試品,在交流耐壓中不應擊穿,是否擊穿可根據下述現象來分析。
一般情況下,電流表突然上升,說明被試品擊穿。但當被試品的容抗XC與試驗變壓器的漏抗XL之比等于2時,雖然被試品已擊穿,但電流表的指示不變;當Xc與X1的比值小于2時,被試品擊穿晤,使試驗回路的電抗增大,電流表指示反而下降。通常XC>XL,不會出現上述情況,只有在被試品電容量很大或試驗變壓器容量不夠時,才有可能發生。
此時,應以接在高壓端測量被試品上的電壓表指示來判斷,被試品擊穿時,電壓表指示明顯下降。低壓側電壓衰的指示也會有所下降。