同步發電子定子繞組試驗項目標準要求
測量定子繞組絕緣電阻和吸收比或極化指數,應符合下列要求:
各相絕緣電阻不平衡系數不應大于2;
吸收比:對瀝青浸膠及烘卷云母絕緣不應小于1.3;
對環氧粉云母絕緣不應小于 1.6。
對于容量200MW 及以上機組應測量極化指數,極化指數不應小于 2.0。
測量定子繞組直流電阻,應符合下列要求:
直流電阻應在冷狀態下測量,測量時繞組表面溫度和周圍空氣溫度之差應在士3℃范圍內;
各相或各分支繞組直流電阻,在校正了因為尧汩L度不一樣而引發誤差后,相互間差異不應超出其最小值2%;
和產品出廠時測得數值換算至同溫度下數值比較,其相對改變也不應大于2%。
定子繞組直流耐壓試驗和泄漏電流測量,應符合下列要求:
試驗電壓為電機額定電壓3倍;
試驗電壓按每級0.5倍額定電壓分階段升高,每階段停留1min,并統計泄漏電流;
在要求試驗電壓下,泄電流應符合下列要求:
1)各相泄漏電流差異不應大于最小值 100%,當最大泄漏電流在20μA以下,依據絕緣電阻值和交流耐壓試驗結果綜合判定為良好時,各相間差值可不考慮;
2)泄漏電流不應隨時間延長而增大;當不符合上述要求之一時,應找出原因,并將其消除。
3)泄漏電流隨電壓不成百分比地顯著增加時,應立即分析。
定子繞組交流耐壓試驗所采取電壓,應符合下列要求:
現場組裝水輪發電機定子繞組工藝過程中絕緣交流耐壓試驗,應按現行國家標準《水輪發電機組安裝技術規范》GB/T8564相關要求進行。水內冷電機在通水情況下進行試驗,水質應合格:大容量發電機交流耐壓試驗,當工頻交流耐壓試驗設備不能滿足要求時,可采取諧振耐壓替換。
定子繞組交流耐壓試驗電壓要求
容量(kW)10000 以下,額定電壓(V)36 以上,試驗電壓(V)(1000+2Un)x0.8;
容量(kW)10000 及以上,額定電壓(V)24000 以下,試驗電壓(V)(1000+2Un)x0.8;