直流電阻快速測試儀通用技術要求
直流電阻快速測試儀技術要求:
要求設備的測試范圍為1uΩ-20K2、測試準確度為士0.2%、最高分辨率0.1uΩ。
要求設備采用微機控制。可存儲至少255組測試結果并具備掉電不丟失功能;具備根據被測電阻自動控制功能,可自動切換電流檔位功能。要求設備具有支持中文顯示功能的液晶顯示器
要求設備可顯示測試電阻值、測試電流、測試時間、環境溫度、操作提示、故障狀態等內容
要求設備可自動判斷測試線虛接、斷線等故障。保護功能完善,自能可靠保護反電勢對儀器的沖擊,具有自動放電指示功能。
要求設備可在測量狀態直接轉換分接開關,儀器應能自動提示,并快速顯示新的被測電阻值。
要求設備采用高速16位 AD 轉換器。
要求設備具有220V交流電源供電和內置電池供電兩種供電方式。電池容量應能滿足長時間(不小于6小時)測試使用的要求。
要求設備具有打印功能,可快速打印測量結果
測試目的
測量變壓器繞組的直流電阻是一個很重要的試驗項目,在《電力設備試驗規程》中,其次序排在變壓器試驗項目的第二位,《規程》規定在變壓器交接、大修、小修、變更分接頭位置、故障檢查及預試等,必須測量變壓器繞組的直流電阻,其目的是:
檢查繞組內部導線和引線的焊接質量;
檢查分接開關各個位置接觸是否良好:
檢查繞組或引出線有無折斷處:
檢查并聯支路的正確性,是否存在由幾條并聯導線繞成的繞組發生一處或幾處斷線的情況;
檢查層、匝間有無短路的現象。
試驗注要事項
試驗時直流電阻快速測試儀必須可靠接地。
儀器開始測量時請勿觸動測試夾具,以免反擊電動勢傷人。
測試結束,等待充分放電后方可拆卸測試夾具,拆卸時不要觸任何金屬部位。
測量初始,直流電阻快速測試儀顯示數值跳動或短時顯示“超出量程”時,是由于對被測設備充電不充分造成,等待充電完成后讀取穩定顯示數值。
- 上一篇: 發電機不同絕緣耐壓測試方法作用的對比
- 下一篇: 互感器試驗數據的判斷方法及異常處理