互感器試驗數據的判斷方法及異常處理
試驗中可能出現的異常情況及對策
絕緣電阻偏低將瓷套表面擦干凈;
采用屏蔽法進行測量。
介損異常
檢查試驗接線是否正確、接觸是否良好;
排除干擾影響;
將瓷套表面及二次端子板擦干凈;
調整試驗引線與試品的夾角,盡量接近90度采用不同試驗方法。
試驗數據的判斷
對試驗數據的判斷方法
1)與出廠試驗數據或安裝交接試驗數據比較應無明顯的變化。
2)與同類產品比較應無明顯的差異。
3)與歷年試驗數據比較應無顯著的差別。
4)試驗結果應符合相關規程的規。
數據異常的可能原因
1)絕緣電阻下降
a.受潮;
b.外套臟污;
c.絕緣老化變質;
d.局部絕緣破損或擊穿。
2)介質損耗因數增大
a.受潮或外套臟污;
b.外電場干擾;
試驗引線或接地線接觸不良造成的附加損耗;
電容屏半擊穿狀態形成的附加電阻;
內部絕緣存在局部放電缺陷;
絕緣老化、變質造成介質損耗增加;
介質損耗隨試驗電壓的下降而增加,說明電容屏絕緣材料有雜質。
3)電容量增加
a.個別電容元件擊穿或電容屏層間絕緣存在擊穿問題;
電容元件或電容屏受潮;
采用反接線測量時高壓引線太長(引線對地電容大)。
4)電容量減小
a.電容元件之間的連接線或電容屏引線斷線或接觸不良;
b.油浸式電容器或互感器內部缺油。
5)直流電阻異常
a.線圈存在匝間短路;
b.線圈存在焊接不好或接觸不良、斷線等問題。
6)勵磁特性異常
a.勵磁電流增加:繞組存在匝間短路,此時變比也會發生變化;
b.勵磁電流變小:繞組存在斷線或虛焊問題。