1000MΩ;二次繞組、剩余繞組之間及對地的絕緣電阻>1000MΩ。">

亚洲一区二区三区四区av-69av在线看-涩涩伊人-国产伦对白刺激精彩露脸-欧美日韩精品一二区-亚洲精品在线视频免费-欧美一区二区三区xxxx监狱-免费一级淫片日本高清视频一-free韩国性xxxxhd,亚洲精品网站日本xxxxxxx,成人精品国产,aqsh-011

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 技術資訊

油浸式電壓互感器絕緣電阻測試要求

試驗目的:

考核互感器真空干燥是否合格,對地絕緣有無受潮或短路,是進行感應耐壓試驗的依據

試驗主要設備:

2500V兆歐表

試驗要求:

一次繞組N端對二次繞組及地絕緣電阻>1000MΩ;

二次繞組、剩余繞組之間及對地的絕緣電阻>1000MΩ。

絕緣電阻測試儀

試驗步驟及注意事項:

a)在使用兆歐表前應先開路試驗,此時兆歐表應指向”:再短路試驗,此時兆歐表應指向0;

b)試驗時應記錄環境溫濕度,一般溫度要求0~40℃,相對濕度不要大于60%;

c)將兆歐表的L端接互感器的一次繞組N端子,其余各繞組的一個出線端子油箱全部短接并接地,一起接兆歐表E端,測量一次繞組對二次繞組及地的絕緣電阻值。

d)將兆歐表的L端接互感器的某個二次繞組的一個出線端子,其余各繞組的-個出線端子、油箱全部短接并接地,一起接兆歐表E端,測量二次繞組之間及對地的絕緣電阻值。

e)依次測量各二次繞組之間及對地的絕緣電阻值。

f)要待兆歐表讀數穩定后再進行讀數,標準時間為60s,試驗時搖表轉速大約為120r/min,即2r/s。

g)當試品電容較大時,測量后須先將兆歐表從測量回路中斷開,然后才能停止轉動發電機,以免試品電容電流反充損壞儀器。