油浸式電壓互感器絕緣電阻測試要求
試驗目的:
考核互感器真空干燥是否合格,對地絕緣有無受潮或短路,是進行感應耐壓試驗的依據
試驗主要設備:
2500V兆歐表
試驗要求:
一次繞組N端對二次繞組及地絕緣電阻>1000MΩ;
二次繞組、剩余繞組之間及對地的絕緣電阻>1000MΩ。
試驗步驟及注意事項:
a)在使用兆歐表前應先開路試驗,此時兆歐表應指向”:再短路試驗,此時兆歐表應指向0;
b)試驗時應記錄環境溫濕度,一般溫度要求0~40℃,相對濕度不要大于60%;
c)將兆歐表的L端接互感器的一次繞組N端子,其余各繞組的一個出線端子油箱全部短接并接地,一起接兆歐表E端,測量一次繞組對二次繞組及地的絕緣電阻值。
d)將兆歐表的L端接互感器的某個二次繞組的一個出線端子,其余各繞組的-個出線端子、油箱全部短接并接地,一起接兆歐表E端,測量二次繞組之間及對地的絕緣電阻值。
e)依次測量各二次繞組之間及對地的絕緣電阻值。
f)要待兆歐表讀數穩定后再進行讀數,標準時間為60s,試驗時搖表轉速大約為120r/min,即2r/s。
g)當試品電容較大時,測量后須先將兆歐表從測量回路中斷開,然后才能停止轉動發電機,以免試品電容電流反充損壞儀器。