電流互感器檢測實驗數據的判斷方法
對實驗數據的判斷方法
與出廠實驗數據或安裝交接實驗數據比較應無明顯的變化;
與同類產品比較應無明顯的差異。
與歷年實驗數據比較應無顯著的差別。
實驗結果應符合相關規程的規定。數據異常的也許因素
絕緣電阻下降
a.受潮;
b.外套臟污;
c.絕緣老化變質;
d.局部絕緣破損或擊穿。
介質損耗因數增大
a.受潮或外套臟污;b.外電場干擾;
c.實驗引線或接地線接觸不良導致的附加損耗;
d.電容屏半擊穿狀態形成的附加電阻;
e.內部絕緣存在局部放電缺陷;
f.絕緣老化、變質導致介質損耗增長;
介質損耗隨實驗電壓的下降而增長,說明電容屏絕緣材料有雜質,
電容量增長
a.個別電容元件擊穿或電容屏層間絕緣存在擊穿問題;
b.電容元件或電容屏受潮;
c.采用反接線測量時高壓引線太長(引線對地電容大)
電容量減小
a.電容元件之間的連接線或電容屏引線斷線或接觸不良;
b.油浸式電容器或互感器內部缺油。
直流電阻異常
a.線圈存在匝間短路;
b.線圈存在焊接或接觸不良、斷線等問題。
勵磁特性異常
a.勵磁電流增長:繞組存在匝間短路,此時變比也會發生變化;
b.勵磁電流變小:繞組存在斷線或虛焊問題。