110kVsf6斷路器電氣試驗項目及方法

110kVsf6斷路器試驗

測量斷路器的絕緣電阻值:整體絕緣電阻值測量,應參照制造廠的規定。

每相導電回路的電阻值測量,宜采用電流不小于100A的直流壓降法。測試結果應符合產品技術條件的規定。

交流耐壓試驗,應符合下列規定:

在SF6氣壓為額定值時進行。試驗電壓按出廠試驗電壓的80%;

斷路器出廠耐壓為230kV,本次試驗184KV,1min。

110kV以下電壓等級應進行合閘對地和斷口間耐壓試驗;

測量斷路器的分、合閘時間,應在斷路器的額定操作電壓、氣壓或液壓下進行。實測數值應符合產品技術條件的規定。

斷路器動特性測試儀

測量斷路器的分、合閘速度,應在斷路器的額定操作電壓、氣壓或液壓下進行。實測數值應符合產品技術條件的規定。現場無條件安裝采樣裝置的斷路器,可不進行本試驗。

測量斷路器主、輔觸頭三相及同相各斷口分、合閘的同期性及配合時間,應符合產品技術條件的規定。

測量斷路器合閘電阻的投入時間及電阻值,應符合產品技術條件的規定。

測量斷路器分、合閘線圈的絕緣電阻值,不應低于10MΩ;

直流電阻值與產品出廠試驗值相比應無明顯差別。

測量斷路器內SF6氣體含水量(20℃的體積分數),應符合下列規定:

與滅弧室相通的氣室,應小于150ML/L;

不與滅弧室相通的氣室,應小于250ML/L;

SF6氣體含水量的測定應在斷路器充氣48h后進行。

密封試驗可采用下列方法進行:

采用靈敏度不低于150WL/L(體積比)的檢漏儀對斷路器各密封部位、管道接頭等處進行檢測時,檢漏儀不應報警;

必要時可采用局部包扎法進行氣體泄漏測量。以 24h的漏氣量換算,每一個氣室年漏氣率不應大于1%;

泄漏值的測量應在斷路器充氣 24h后進行。

相關產品推薦