亚洲一区二区三区四区av-69av在线看-涩涩伊人-国产伦对白刺激精彩露脸-欧美日韩精品一二区-亚洲精品在线视频免费-欧美一区二区三区xxxx监狱-免费一级淫片日本高清视频一-free韩国性xxxxhd,亚洲精品网站日本xxxxxxx,成人精品国产,aqsh-011

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業動態

110kV及以上sf6氣體變壓器繞組直流電阻測試標準

繞組直流電阻

試驗周期

交接時;

大修后;

1~3年;

無磁調壓變壓器變換分接位置;

有載調壓變壓器的分接開 關檢 修 后(在所有分接);

必要時。

試驗標準

1)1.6MVA以上變壓器,各相繞組電阻相互間的差別,不應大于三相平均值的2%;無中性點引出的繞組,線間差別不應大于三相平均值的1%。且三相不平衡率化量大于0.5%應大于1%應查明處理;

直流電阻測試儀

2)1.6MVA及以下變壓器,相間差別一般不應大于三相平均值的 4%;線間差別一般不應大于三相平均值的 2%。

3)各相繞組電阻與以前的相同部位、相同溫度下的歷次結果相比,不應有明顯的差別,其差別應大于2%,當超過1%時應引起注意。

試驗說明

1)如電阻線間差在出廠時已超過規定,制造廠雖然說明了產生這種偏差的原因,但不能超過2%。

2)不同溫度的電阻值按下式換算:R2=R1(T+t2)/(T+t1),式中R1、R2分別為溫度下t1、t2下的電陽值;T為電阻溫度常數,銅導線取235,鋁導線取225。不同溫度下的電阻值。

3)無勵磁調壓變壓器投入運行時,應在所選的分解位置鎖定后測量直流電阻。

4)有載調壓變壓器定期試驗中,可在經常運行的分接上下幾個分接處測量直流電阻。

5)220kV及以上繞組測試電流不宜大于10A。